SMITサービスマネージャ試験 午後Ⅰ

令和3年度春期 ITサービスマネージャ 午後Ⅰ 問3

事例を読んで設問の答えを考えてから、解説のポイントとIPA公式の解答例・採点講評で確認しましょう。

問題

問3 データセンタのファシリティマネジメントに関する次の記述を読んで,設問1~3に答えよ。 電子機器部品メーカの情報システム子会社であるW社は,自社データセンタ(以下,DCという)で,自社業務に使用する各システムを稼働させている。 DCにはコンピュータ室が2室あり,それぞれのコンピュータ室にはラックが設置され,サーバが収容されている。DCには,ファシリティマネジメント部(以下,FM部という)とシステム運用部があり,事務室で執務している。FM部は,24時間のシフト体制で担当者が2名常駐し,DC設備の監視と管理を行っている。システム運用部は,24時間のシフト体制でオペレータが4名常駐し,システムの運用と管理を行っている。 〔DCの電力供給設備〕 DCは,常用電源として電力会社から電力供給を受けている。電力会社からの電力供給に異常が発生した場合に備え,予備電源として自家発電設備(以下,自家発という)を設置している。 電力会社からの電力供給で瞬断が発生した場合や,自家発による電力供給に切替えを行う場合には,コンピュータ室への電力供給が一時的に停止する。これに備えて,蓄電池を持つUPSをラックに接続して,UPSからラックに電力供給を行っている。UPSからラックなどの電力負荷機器に連続給電できる時間(以下,停電補償時間という)は,負荷の容量に応じて変動する。 UPSは,一部を冗長構成にするための予備のUPSを含めて,7台設置している。UPSで機器故障が発生した場合は,無瞬断切替え装置によって自動的に予備のUPSからの電力供給に切り替わる。 また,近年のラック内機器の高集積化に伴う発熱量増加を受けて,コンピュータ室に設置している空調機が全て停止することを防ぐために,一部の空調機もUPSに接続して,UPSから空調機に電力供給を行うこととしている。 DCの電力供給設備と電力負荷機器を図1に示す。 図1 DCの電力供給設備と電力負荷機器 〔電力供給設備の課題〕 (1) 自家発の課題 自家発は,出力容量7、500kVAの電力供給能力があるが,W社の事業拡大に伴い計画された2021年度のサーバ機器増強計画に基づき,電力供給設備の増強の必要性有無を検討した。その結果,サーバ機器を計画どおりに増強すると,(ア)自家発の供給電力が不足することが分かり,自家発の増強を計画した。 2021年度のサーバ機器増強計画を表1に示す。 表1 2021年度のサーバ機器増強計画 例)5月に消費電力が300kWのサーバ機器を追加し,ラック3に収容する。 (2) UPSの停電補償時間の課題 電力会社からの電力供給が一定時間停止した場合,自家発が自動で起動する。自家発の機器故障などで自動起動に失敗した場合は,FM部の担当者が自家発を手動で起動する必要がある。2018年に自家発を設置したとき,“電力会社からの電力供給停止から,自家発を手動で切り替えて電力の供給が開始されるまでの時間”(以下,自家発切替え時間という)を測定したところ,測定結果は5分であった。 UPSは,電力負荷機器の消費電力及び自家発切替え時間を基に選定した。ここで,1kWの消費電力の電力負荷機器には,1.25kVAの出力容量のUPSが必要であるとして検討した。選定の結果,UPS-A,UPS-B,UPS-C,UPS-D及びUPS-Eの5台は,UPSタイプ①のUPSを,UPS-F及びUPS-Gの2台は,UPSタイプ②のUPSの採用を決定し,設置した。それぞれのタイプ別の停電補償時間は,表2,3のとおりである。 表2 UPSタイプ①の停電補償時間 表3 UPSタイプ②の停電補償時間 2020年2月に自家発の手動起動のテストを実施したところ,FM部担当者によっては手動起動に最大20分掛かることが分かった。FM部は,自家発切替え時間の短縮を目的にFM部担当者の訓練を行うこととした。同時に,UPSの停電補償時間に問題がないかを確認するために,表1の2021年度のサーバ機器増強計画どおりに機器を増強した場合の必要な停電補償時間を20分とする条件で検討した。そこで,予備のUPS機器を除いたUPS-A,UPS-B,UPS-E,UPS-Fを対象に検討した結果,これらのUPSでは,(イ)必要な停電補償時間を満たせなくなる時期が来ることから,FM部は,UPS更新計画を策定することとした。 〔UPSの増設〕 W社は,電子機器部品にセンサや通信モジュールを取り付けることで,リアルタイムで稼働状況データを収集するIoTシステム(以下,Tシステムという)を2022年4月に稼働させることになった。Tシステムのサーバ機器は複数必要であり,ラック1及びラック3に分散して収容する。Tシステムが求める高い可用性を実現するために,UPSの冗長性を強化することとした。そこで,メンテナンスなどで一方のUPSを停止したときに,他方のUPSで障害が発生したときに備えて,電力供給を継続するために,(ウ)予備のUPSを1台増設することを計画した。 〔空調機障害の発生〕 FM部では,空調機で障害が発生した場合は,表4に示す空調機停止時の影響度判定と対応に従って,対応を行うこととしている。 表4 空調機停止時の影響度判定と対応 2020年10月11日23時頃,ラック1内の温度が上昇し,ラック1に収容されている,社内向けの勤怠管理システムを運用するサーバ(以下,サーバ1という)が停止した。勤怠管理システムを使ったサービスは,10月11日0時から10月12日8時までが計画停止時間帯であったので,サーバ停止による業務への影響は発生しなかった。 今回のラック1内の温度上昇は,電力会社からの電力供給で瞬断が発生し,空調機1が停止したことが原因であった。空調機2は保守作業中で使用できず,空調機1の正常性確認を行ったことで再稼働するまで50分掛かったので,ラック1の温度が上昇した。幸い,停止したサーバはサーバ1だけであった。10月11日22時30分に発生した空調機障害の対応経緯を,表5に示す。 表5 空調機障害の対応経緯 10月12日8:00に勤怠管理システムのオンライン処理が開始しなかったのは,前日の23:00にサーバ1が停止した際に発生したファイルの内容に関する不具合が原因であった。勤怠管理システムの担当者のY氏は,10月12日8:00に出社したデータベースの技術者に異常終了について相談した結果,サーバ停止の状況によってはファイルの内容に不具合が発生することがあることを伝えられ,問題の原因が判明し,復旧対応を行った。 FM部は,空調機2の保守作業中に空調機1が停止したことは大きな問題と捉え,(エ)空調機停止の再発防止策を検討することとなった。また,表5の対応を振り返り,サーバ停止を検知した時点で,関係者を巻き込んで組織的な対応を行うべきであったことから,今後は影響度を高として対応することとし,(オ)表4の判定基準を見直すことにした。 設問1〔電力供給設備の課題〕について,(1),(2)に答えよ。ここで,遮断状態の空調機は稼働していないものとする。また,1kWの消費電力の電力負荷機器には,1.25kVAの出力容量の電力供給設備が必要であるとする。 (1) 本文中の下線(ア)について,表1のサーバ機器増強計画に従って機器を増強した場合,自家発の供給電力不足が発生する年月を答えよ。 (2) 本文中の下線(イ)について,必要な停電補償時間を満たせなくなる時期はいつか。UPSのタイプ別に年月を答えよ。 設問2〔UPSの増設〕について,本文中の下線(ウ)の対応を実施した場合,増設したUPSをどの電力負荷機器と接続すべきか。25字以内で答えよ。 設問3〔空調機障害の発生〕について,(1),(2)に答えよ。 (1) 本文中の下線(エ)について,空調機1の停止を防ぐために,図1のDCの電力供給設備と電力負荷機器をどのように変更すべきか。30字以内で述べよ。 (2) 本文中の下線(オ)について,表4の判定基準の記述内容をどのように見直すべきか。40字以内で述べよ。
図1 DCの電力供給設備と電力負荷機器。電力会社と自家発を電源とし,7台のUPSを介して2室の空調機と3ラックへ給電する構成図。予備UPSや無瞬断切替え装置も示す。
図1 DCの電力供給設備と電力負荷機器。電力会社と自家発を電源とし,7台のUPSを介して2室の空調機と3ラックへ給電する構成図。予備UPSや無瞬断切替え装置も示す。
表1 2021年度のサーバ機器増強計画。2021年5月から2022年3月までのサーバ機器増強時期,消費電力,対象ラックを示す計画表。
表1 2021年度のサーバ機器増強計画。2021年5月から2022年3月までのサーバ機器増強時期,消費電力,対象ラックを示す計画表。
表2 UPSタイプ①の停電補償時間。UPSタイプ①について,出力容量の範囲ごとに停電補償時間を示した表。
表2 UPSタイプ①の停電補償時間。UPSタイプ①について,出力容量の範囲ごとに停電補償時間を示した表。
表3 UPSタイプ②の停電補償時間。UPSタイプ②について,出力容量の範囲ごとに停電補償時間を示した表。
表3 UPSタイプ②の停電補償時間。UPSタイプ②について,出力容量の範囲ごとに停電補償時間を示した表。
表4 空調機停止時の影響度判定と対応。空調機停止時について,影響度を高・中・低に分類し,各判定基準とFM部の対応内容を示す表。
表4 空調機停止時の影響度判定と対応。空調機停止時について,影響度を高・中・低に分類し,各判定基準とFM部の対応内容を示す表。
表5 空調機障害の対応経緯。空調機1停止から温度正常化,サーバ復旧,勤怠管理システムのオンライン処理遅延までの時刻別対応経緯を示す表。
表5 空調機障害の対応経緯。空調機1停止から温度正常化,サーバ復旧,勤怠管理システムのオンライン処理遅延までの時刻別対応経緯を示す表。
解き方のヒントを見る

容量を検討する前提条件に注目する

データセンタの設備を検討するときは、扱っている条件の範囲をそろえることに注目しましょう。容量や構成について考える前に、与えられた情報がどの条件を前提としているかを整理すると、検討の軸が定まります。

この問題で問われていること

この分野では、設備に関する情報を、それが成り立つ前提条件と結び付けて捉える視点が役立ちます。まずは条件として明示されている内容を確認し、自分の経験や一般的な印象から条件を補っていないかを振り返りましょう。

視点

設備の容量や構成に関する情報は、前提条件と切り離さずに整理しましょう。示されている条件と、自分が推測で付け加えた条件を区別することが、検討の出発点になります。

確認ポイント

  • 前提条件として明示されている内容を確認したか
  • 示されている条件と自分の推測を区別したか
  • 考えている内容が、どの前提条件に基づくかを確認したか
正解と解説を見る

解説

稼働中の電力負荷に増強分を累積し、kWからkVAに換算して自家発の容量とUPSの停電補償時間を確認します。さらに、保守停止と故障が重なる場合の冗長性、空調機の瞬断対策、サーバ異常時の影響度判定を考えます。

問題の全体像

W社のDCでは、電力会社からの供給停止に備えて自家発とUPSを設置しています。しかし、サーバ増強による負荷増加、自家発の手動切替え時間の長期化、新しいTシステムの高可用性要求に対応する必要があります。また、空調機の瞬断停止からサーバ停止が発生し、復旧後にファイルの不具合も判明しました。公式の出題趣旨では、電力供給設備の冗長性などを題材に、ファシリティマネジメントとインシデント管理の実務経験を問うとしています。設備の容量だけでなく、給電経路、保守中の故障、関係者を巻き込む判断まで検討する問題です。

設問1(1)

公式解答例では「2021年12月」です。図1で稼働している負荷は、ラック1~3の1、600+1、800+600kWと、空調機1・3の600+600kWで、合計5、200kWです。遮断状態の空調機2・4は含めません。自家発の出力容量7、500kVAは、問題の換算条件では7、500÷1.25=6、000kWの負荷に対応できます。表1の追加分を累積すると、5月は5、500kW、8月は5、800kW、10月は5、900kW、12月は6、100kWです。12月に必要な出力容量が6、100×1.25=7、625kVAとなり、初めて7、500kVAを超えます。各月の追加分だけで比較せず、それまでの増強分を累積することがポイントです。

設問1(2)

公式解答例では、UPSタイプ①が「2022年2月」、UPSタイプ②が「2021年8月」です。必要な停電補償時間は20分なので、表2ではタイプ①の負荷に必要な出力容量が2、500kVA以下、表3ではタイプ②が1、200kVA以下であれば条件を満たします。境界値は上限を含み、20分ちょうども条件を満たします。タイプ①の検討対象はUPS-A・B・Eです。UPS-Bが給電するラック2は、2022年2月に1、800+600=2、400kWとなり、必要な出力容量は3、000kVA、停電補償時間は15分になります。UPS-Aのラック1は、2021年10月の増強後でも1、700×1.25=2、125kVAで20分を確保でき、UPS-Eが給電する稼働中の空調機3は750kVAで30分です。したがって、タイプ①で最初に不足するのは2022年2月です。タイプ②の検討対象であるUPS-Fはラック3に給電します。2021年5月は(600+300)×1.25=1、125kVAで24分ですが、8月には(600+300+300)×1.25=1、500kVAとなって12分に短縮されます。したがって、タイプ②は2021年8月に不足します。

設問2

公式解答例では「ラック3(に収容するTシステムのサーバ機器)」です。Tシステムの配置先はラック1とラック3なので、この二つの給電経路を比較します。図1では、ラック1のUPS-Aに対して、予備のUPS-C・Dからも給電できる構成になっています。一方、ラック3はUPS-Fと予備のUPS-Gの2台です。ラック3では一方を保守停止している間に他方が故障すると、給電を継続できません。このため、追加する予備UPSはラック3へ接続します。25字以内の答案では「ラック3に収容するTシステムのサーバ機器」と対象を示せます。採点講評では、冗長性に問題がない箇所や、新規システムに関係しない箇所を選ぶ誤答が挙げられています。

設問3(1)

公式解答例では、空調機1及び空調機2に接続するUPS装置を設置するとしています。今回の原因は、電力会社からの供給の瞬断によって空調機1が停止したことです。図1では空調機1・2がUPSを経由していないため、瞬断を補償するUPSを新たに設置します。空調機2は予備機ですが、空調機1の保守中には稼働側になり得るため、両方を保護する構成が必要です。30字以内の答案では「空調機1及び空調機2に接続するUPS装置を設置する。」と、接続対象と設置する設備を示せます。採点講評では、既存の予備UPSを利用する解答は、他のUPSの冗長性を下げるため誤りとされています。空調機への給電を改善するときも、DC全体の冗長性を保つことが重要です。

設問3(2)

公式解答例では、表4の影響度「高」の判定基準に「又はサーバに異常発生」を追加するとしています。現在の「高」はコンピュータ室の温度がしきい値を超えた場合であり、一部のラック内の温度上昇は「中」です。しかし、表5では23時にサーバ1の停止を検知しており、この時点で関係者を巻き込む組織的な対応が必要でした。計画停止時間帯で直ちに業務への影響がなくても、停止時に生じたファイルの不具合が翌朝のオンライン処理開始を妨げています。そのため、室温の条件を満たさなくてもサーバ異常があれば「高」とするよう、条件を「又は」で追加します。40字以内の答案では「影響度高の判定基準に『又はサーバに異常発生』を追加する。」と示せます。採点講評では、求められているのは判定基準の変更であり、対応内容の変更を書く誤答が挙げられています。

学習のポイント

負荷の累積計算、UPSの接続経路と冗長性の把握、設備障害からシステム障害への波及を踏まえた判定基準の見直しを学びます。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和3年度春期 ITサービスマネージャ試験 午後Ⅰ 問3(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例 / 採点講評)

関連する過去問一覧

IPA Advancedは非公式の学習サイトです。解説にはAIによる補助生成を含む場合があります。公式の問題冊子・解答例・採点講評を優先し、誤りは確認後に訂正します。運営・編集方針